发布于:2010-09-26 21:25:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
(原发于防雷板块,没有回音,顾故自己搬家至此)
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报