160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?
160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?
160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?
发布于
2006-01-13 12:00:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
cool-man
谢谢啦!
2006-02-08 11:21:08
来自 PC
评论
举报
dongzhesheng@co163
关于风冷机组的冷凝器风量,可以按公式V=Q冷/(p×c×(t出风-t进风))计算。
式中:V就是你要得到的冷凝器风量,以m3/s为单位;
Q冷是冷凝热负荷,以KW为单位,可按(制冷量×1.3)估算;
p是空气密度,以Kg/m3为单位,在通常冷凝工况下,可取p=1.1Kg/m3;
c是空气定压比热,以KJ/(Kg×度)为单位,可按c=1.01KJ/(Kg×度)取值;
(t出风-t进风)是冷凝器进、出风温度差,以度为单位,可按(t出风-t进风)=7~8度取值。
2006-01-15 12:39:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cool-man
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 832 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
