本人读的是冷冻方向,这是本人毕业设计的题目!希望有相关设计经验和资料给点指点!谢谢
主要从节能经济适应市场经济的需求方面考虑!冷库设计方面采用两用间,还有冻结间,压缩机准备采用螺杆压缩机,无贮冰间和制冰间,冷库用途是商用水果,蔬菜及渔产品的冷藏,自动控制方面还有待学习也希望大家讨论一下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yyjun
    yyjun 沙发
    建议采用氟系统,原因如7楼所说,至于主机采用两台小型活塞机.螺杆机目前国产的比较便宜,但最小型号KF12.5CB在工况+35℃/-10℃下制冷量也达到160KW.对于这种小冷库不适合(大马拉小车,能量调节也不合理).如果要初次投资小的话可采用一台活塞机,末段供液采用热力膨胀供液,高温库和低温库处同一系统,需在高温系统加背压调节阀.这样做的后果是机器长期在低温工况下运行,制冷量小,运行费用高.
    2007-02-08 09:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • tunny
    tunny 板凳
    用氟系统可以实现完全的自动控制,不用人工操作。可以把运行工况参数和故障信息发到手机上。实现远程控制。
    2006-10-17 16:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问制冷机组和水泵的连接问题!

小弟有两个关于制冷机房设计的问题不明白:1. 为什么有的螺杆机的样本中要特别注明:一般水泵要放在机组的冷水或冷却水的进水侧。如果要放在出水侧,还要特别给厂家指明!2. 我们设计一般习惯将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧还是出口侧?放在出口侧对减小机组承压好象有利一些!不过设计院的朋友告诉我,一般还是将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧,为什么?请高人指点一下,谢谢!