土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大面积露天游泳池如何做防水试验?
现有一占地3000平方,预计蓄水4500立方左右的大型滨海露天游泳池,钢筋混凝土底版及池壁已施工完毕。请问各位大侠:
1:铺贴马赛克之前的防水试验如何做才算比较规范?适用国家哪个规范?现状是海边风大,如满水需水量也是很大的,太阳直射强烈。
2:在做钢筋混凝土结构的时候是否有比较好的施工方法如结构外防水卷材等能很好的杜绝将来的渗漏现象?

谢谢各位了!

全部回答(10 )

  • 造价员汪

    spraywolf 发表于 2010-9-30 14:40
    1地面规范GB50209-2002第4.9~4.10规定:蓄水深度为20~30,24小时内无渗漏为合格并不适合游泳池蓄水试验。作 ...

    讲的真是详细,学习了。
    2013-11-09 09:29:09 来自 PC 评论 举报
  • linda0506
    学习,收藏了
    2013-11-06 16:37:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

园林景观施工

返回版块

10.05 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10