刚刚完成一单工程,是密集母线,3200A的,母线与母线间有搭接处,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手紧固后,再点上红色的防松脱标志。现场监理实测时,采用0.1mm塞尺检测,说我们有三处搭接不合格。OK,现在安装人员回来反映情况后,我查相应标准,最早的检验规程是要求“用0.1mm塞尺检测,塞入度应小于10mm为合格”(具体现场情况是否能插进去10mm我不得而知)。请各位帮忙找出来这个用塞尺检测的标准,十分感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板:time:
可能是电压偏高所致,测测电压看看。
回复 举报
回复 举报