土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 90度折梁该怎么处理啊

90度折梁该怎么处理啊

发布于:2010-09-26 16:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一异形柱别墅,屋顶为了做一造型,出现了下图的剖面,本来设计是梁做水平梁,结果施工队给做成了三折的梁,而且中间一段梁是垂直的,现在按照两侧挑梁算配筋不够,该如何加固啊,请各位达人给小弟出出主意

未命名.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lypnjtu
    lypnjtu 沙发
    这个建筑审美观太怪了,好看么这样?垂直折梁本来挠度就比水平梁要大很多。结构做这些构造应该是简化而不是跟着建筑画,要是我我会在6.9米处拉根水平梁,这样受力很明确。这种加固都不好加,他受力也不是单纯的两边挑梁。
    2010-09-26 19:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • donli
    donli 板凳
    要结合平面考虑。那垂直段有支点的话,就有可作为梁的受力考虑,处理起来就比较方便简单
    2010-09-26 18:50:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于地梁层以下柱子计算问题

框架结构地梁层我在建模计算时是单独建模计算的,但假如地梁顶标高-0.600,基础底标高-2.500,地梁与基础间有段距离,这之间的柱子要如何计算?是将上部结构的荷载倒下来还是怎样?接触结构设计时间不长~希望大家帮忙解答 ,谢谢

回帖成功

经验值 +10