土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ BAF调试出现问题,请大家帮帮忙!!

BAF调试出现问题,请大家帮帮忙!!

发布于:2006-01-13 10:31:13 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
BAF用于处理石油炼制废水,设计进水COD=1000,出水COD=60,但是在实际处理过程中,进水COD=700~800,处理过程中出现了大量的气泡,请问是什么原因?如何处理?多谢!!!

1137119458551.jpg

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • jzhang98716
    jzhang98716 沙发
    我觉得泡沫的多少和cod的关系不大,我也正在做baf池的调试,也出现过类似的问题,
    个人分析原因如下:1、曝气量过大;2、进水中的N、P含量较高
    泡沫的出现不会影响cod的去除,只是不便于观察池内情况罢了。
    2009-05-25 09:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • lvqxu
    lvqxu 板凳
    这是我厂的陶粒产品,13837149138李先生 lvqxu@163.com,QQ:16737645
    2009-05-19 23:59:19

    回复 举报
    赞同0