发布于:2010-09-26 16:39:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本工程开始外墙抹灰了,剪力墙的有些部位砼涨模比周围凸出,为了保持抹灰层厚度让工人把凸出部位凿毛。但发现露出了钢筋,也就是说剪力墙的钢筋保护层被剔除了。这样做利大还是弊大?

11 001.jpg


11 002.jpg


11 003.jpg


11 004.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shatanwang
    shatanwang 沙发
    谢谢楼上两位,钢筋保护层没了不好,及时抹灰弥补。用的木模板,图片是局部涨模情况。
    2010-09-27 11:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • weep025
    weep025 板凳
    涨的真厉害啊~~混凝土本事具有碱性,这样可以保护钢筋不腐蚀;保护层被踢掉了,肯定对耐久性有影响。看上去这个剪力墙既不是档土结构,也不是和水直接接触的部位,应该还好,灰抹好别空鼓,问题不大~~个人之见