1 变电站施工组织设计
本次招标A标包括主控楼及通讯楼、220KV屋外配电装置、综合楼、门房、消防小间、泵房及水池、站区道路。
主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁).
主控楼一层半,通讯楼一层。主控楼为框架结构,两跨每跨6m,柱距
3.9m
。电缆夹层
2.
7m,现浇梁,第二层
5
m,12m跨钢屋架,3榀,下设水平支撑,预制大型屋面板。通讯楼砖混结构,240砖墙,墙下条基,一层
3.6m
,屋面为全现浇结构。
综合楼为单层砖混结构,高度
4.6m
,条形基础,
屋面板为预应力空心板和预制平板两种,门厅屋面板为现浇板(6600
mm
×
6600mm
)。建筑平面尺寸22800
mm
×
16200mm,
设有材料库、宿舍、门厅、汽车库、餐厅、厨房、厕所。
220KV屋外配电装置基础部分包括主变进线构架、出线构架基础、隔离开关支架基础、电压互感器支架基础、避雷器支架基础、接地器支架基础、断路器支架基础等,基础形式除出线构架斜撑基础为独立基础外均为杯型基础,局部回填区架构及设备基础为连体杯型基础,基础置于第二层粘土上,局部回填区基础下超挖部分用C10毛石混凝土从砂垫层垫至设计地面标高。主变进、出线构架及设备支架采用C40混凝土环形杆,顶部预埋铁件,钢梁水平连接。
2 纺织车间施工组织设计,2001
鄂州
XX
工程染整车间平面呈长方形,占地面积15486
m
2
,总建筑面积约
16891m
2
,由一平面尺寸为192
.6m
×
68m
的主车间和东、西、南三向附房组成。主车间及东、西、南三侧附楼建筑高度分别为9
.548m
、12
.02m
、5
.9m
、
4.1m
,主厂房为单层,东附楼三层,首层层高
4.2m
、二、三层层高
3.6m
。西、南附楼单层。
主车间为人工挖孔桩基础,桩径分为1m、1.2m、1.5m三种,桩长12-19m。主车间上部为钢筋混凝土排架结构,跨距14m,共四跨。柱距6m,共34榀(3轴-36轴)。排架柱为现浇,高度6m,截面尺寸分为700mm×400mm及600mm×400mm两种,柱顶用联系梁纵向连接,柱间钢支撑。屋架梁、天窗架、屋面板等均为预制。
[