土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于接地故障的几个问题

关于接地故障的几个问题

发布于:2006-01-13 09:44:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,
一次A相接地,二次辅助线圈有变化,
如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    可以这样说PT一次中性点流过的永远是零序电流.
    2006-01-13 16:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan


    是的都构成回路了,但是不一定有电压的,比如:中性点接地的系统中,当单相接地时(如A相接地),故障点与PT一次中性点构成回路,但是它们之间没有电压.在变压器中性点和故障点之间存在单相短路电流(A相短路电流).在变压器中性点与PT中性点之间流过的是零序电流.正因为这个零序电流及零序阻抗的存在,所以在会导致钳制接地电,发生你上面说的所谓0.6倍相电压的零点漂移
    2006-01-13 16:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 205 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热电厂新电气员工需要做到什么?

我是一名电气工程自动化毕业生,到小型热电厂参加电气运行工作,请问我需要近一步的学习什么,朝哪个方向发展,假如我去考电工证,那么哪种比较适合我。请各位前辈给予指导,谢谢。

回帖成功

经验值 +10