土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器故障分析!

干式变压器故障分析!

发布于:2006-01-13 09:42:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
16000/35干式变压器 Yd11
电压:35000/10500V
电流:264/880A
生产日期:1999年
故障日期:2005年12月
故障前后情况:
1、该变压器从投入运行后一直正常,已经安全运行约6年。
2、在该变压器正常运行带负荷50%的情况下,高压35KV输入线路突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况。
3、据值班人员介绍,该变压器发生故障时发出巨大响声。

请各位专家给分析一下发生故障的原因,不胜感谢!!如有关于这方面的资料,也请帮助发我邮箱一份,多谢。

邮箱:yuhangchai8848@163.com

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • aslook0351
    aslook0351 沙发
    谢谢
    阿弥陀佛
    2007-03-15 23:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • lzq7997
    lzq7997 板凳
    会不会是变压器开关断开后低压侧残存电量电压向量角度刚好与重合闸时的向量相差180度,造成电压叠加,并且变压器铁芯磁通不能突变,相当于电压互感器因外部发生间歇性失地引起的过电压现象。两者合在一起使变压器承受高过电压而击穿。
    2006-01-16 19:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求工地的变压器容量需求计算方法?

施工工地设备主要有塔吊、钢筋加工设备、电焊机、压力焊机、混凝土泵等功率因数较小的设备,而且负荷不稳定。该如何选择?请高人指点!!!

回帖成功

经验值 +10