求助:南通地区雨水起点管道管径
求助:南通地区雨水起点管道管径
书上说,雨水起点管道管径为300mm,我在焦作实习的时候那边默认雨水起点管道管径为400mm,南京地区一般的雨水起点管道管径为600mm,请问一下南通地区的雨水起点管道管径?
发布于
2010-09-26 15:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
phoebe
管径是要计算得出的,300是根据规范确定的室外雨水管道最小管径罢了,我从没在市政道路上用过。
市政道路上起始管管径和道路红线宽度有关系,不过一般来说即使是16m的支路,也要DN400。
小区道路上有用DN300的。
主要还是要看收集的水量。
2010-09-26 21:47:26
来自 PC
评论
举报
manchu
雨水管道的直径是与当地的雨量公式以及计算管段的汇水面积决定的,所谓的默认起端管径只不过是按当地的设计习惯一般取个比较相对安全的管径而已,南通多少可以自己算算的,书上说的规范要求最小管径,南北方降水量差异较大,肯定起端管径有区别。
2010-09-26 20:33:26
来自 PC
评论
举报