土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 对于高规和炕规中强柱弱梁的内力调整的疑惑!

对于高规和炕规中强柱弱梁的内力调整的疑惑!

发布于:2010-09-26 14:23:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]

在抗震设计中我们强调的是强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件,在抗规和高规(6.2.1~6.2.5)对梁端和柱端进行内力调整;
为什么9度抗震和一级框架设计时要考虑梁端、柱端实际配筋所产生的内力,按此内力来调整;而7~8度、二~三级时只需考虑荷载作用下计算而得的内力去调整,并不用考虑实际配筋产生的内力进行调整!如何去理解?是不是可以理解为:“在7~8度、二~三级时可以不考虑实际配筋可能造成的影响”因为在7米以上跨度时,梁支座配筋往往不是由内力控制而是由裂缝和挠度控制,地下车库顶板常常遇到裂缝控制的问题,裂缝控制的配筋量一般是内力控制配筋量的1.5~2倍,那么按裂缝控制的配筋不会造成强梁弱柱的问么吗?请高人指点!

112.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a771999594
    a771999594 沙发
    6.7.8度当然可以按实际配筋来调整!这是最能保证强柱弱梁强剪弱弯的的实现,但都按实配钢筋,最起码现在没有软件可以实现,那不是增添设计人员的工作量么。另外由于没有考虑楼板钢筋,没设置刚域,裂缝选筋,人为放大梁负筋的确造成强柱弱梁的合理实现。只能自己设计时有意识的控制超配梁钢筋了。话说六年前的问题,想必楼主已经很牛了。另外楼上的火气真大!
    2016-07-21 02:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • erhe
    erhe 板凳
    我来看看 呵呵 小菜我还是是看不懂 呵呵
    2010-09-27 22:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多