一个办公楼局部10层建筑面积共10000平方(劳动局),36米高。需不需要设置自动喷水灭火系统
为什么。普通办公楼。底层没有商业网点。如果有需不需要设置。如果需要是全设置还是商业网点设置。谢谢。QQ:261160230

全部回答(11 )

  • xfd831
    按中危一级设计,设计参数是6L/min.平米,作用面积160平米,具体要看<喷规>中的有关规定.
    2006-01-14 19:57:14 来自 PC 评论 举报