发布于:2006-01-12 23:08:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
比如说10平方毫米的导线,查表可知:30度环境温度下,导线穿管敷设,穿2~4根导线时载流量为33A,穿5~8根时导线载流量为25A。
现有一个三相五线制回路,即L1、L2、L3、N、PE线共五根。查表的时候是按5根查,还是4根查呢?我一般是按5根线查的,此时10平方毫米的导线载流量为25A。而遇到一前辈,他说只要按4根线查表,也就是10平方毫米的导线载流量为32A,他说PE线是没有电流经过的,不用考虑它的发热等问题!
请问这种说法对吗?我老觉得他说得不对,但是不知道理由!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报