土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:超高层柴油发电机房设置

求助:超高层柴油发电机房设置

发布于:2010-09-26 11:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规规定:4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
4.1.3.1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。

现在做一个超高层190米,22层以上为四星级酒店,需要设置柴油发电机,

求助柴油发电机房可以设置在21层的设备夹层吗?规范有说明不可以吗?
有做过超高层的高人没啊,一般柴油发电机房设置在哪里啊,设地下室距离太远,电压降怎么解决啊?
高手过来支招啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xinlan120
    xinlan120 沙发

    再回来看自己的求助,190米低压柴发完全没有问题,当初瞎着急什么:)

    2019-03-15 17:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • ytfvfhp
    ytfvfhp 板凳
    设在地下室。设在上面不好搬运,将来坏了也不方便维修,楼板承重也应该不行,而且发电机运行时振动很大。
    电压降解决可以采用升压变压器。
    2011-04-07 10:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT回路的二次接地与不接地有何区别?

PT回路的二次接地与不接地有何区别?一次不接地和接地呢?

回帖成功

经验值 +10