土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调水施工问题:请各位发表看法!

空调水施工问题:请各位发表看法!

发布于:2006-01-12 22:16:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我是搞暖通空调给排水专业施工的。现在有这样一个司空见惯却又有待争议讨论的问题,请大家发表一下个人看法,以便共同提高工作水平。
我在一个专业施工单位工作,我们单位做的空调水管道施工水压试验及冲洗一项,一般把主管线做一次试压,每层的风机盘管水管线单独试压,最后做一次系统试压。这些试压都不带设备(即把设备断开)。管线冲洗时也是冲洗管道即可。现在遇到一个苛刻的监理老头,要求我们这么做:
1、各层管道分层试压;
2、地下一层的系统主管道单独施压。各立管分成几段单独施压;
3、冲洗管道;
4、管道冲洗合格后,将所有设备与管道连接,然后整体作一次系统压力试验!!!
5、系统调试。
上面的试压意见1、3条我能接受,2、4条我们从来没有这么做过。如上所说,我们基本上就做两大块试压:分层试压与管道系统整体试压。今天老头提出来后,我当时就想发作,想问问他要求我们这么做有什么依据。因为工期很紧张,整个21万平米的建筑让我们一个月连试压带冲洗,还要完成一半的设备单机试运转,还是很紧张的。另外这么做无疑在很大程度上增加了成本。但是想了想还是先忍一忍。我看过好多遍验收规范,也没有明确说明系统试压可以带设备试压,或者不可以。
可能这个问题大家觉得很简单很简单,但是如果真要是遇到这么一个古董级的老学究来做监理,真还得好好研究一下。希望大家各抒己见,搞施工的谈一谈您所在单位的做法。或者哪位高人真能有书面的依据,不妨咱们讨论讨论。
说明一下:我是这个项目专业安装单位的总工,在学校里学的是建筑工程,现在干这个2年,时间不长经验不是很充分。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • m1020n_ljx0703
    学西中!
    2007-06-28 15:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • yyt1012
    yyt1012 板凳
    分层试压不用他说我们都要做,这是对我自己负责。但是。。。。关键是过程当中这个楼里根本就没有大量的供水与排水!!(这活干的也够窝囊的,总包就给这么个条件!)
    立管分段试压这个要求直接让我和业主“串通”起来给枪毙掉了!!!
    到目前为止只有系统带设备试压这个问题还在谈!!!
    现在大量的精力都放在设备的进场准备上了!因为设备是我们自己招标的,设计院又不怎么配合,麻烦事多着呢!
    我这个头疼呀...........
    2006-02-25 22:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调工程施工经验总结(转贴)

空 调 工 程 施 工 经 验 总 结在五年的空调施工过程中,遇到了不少的施工难题,积累了一定的施工经验。从自己的施工经验来看,要做好一个工程应该从以下几个方面来关注施工的重点,注意解决施工中的每个难点,认真做好施工中的每个细节。提高自己的责任心和耐心是保证工程质量的必要因素,是给业主一个满意工程的前提。一、工程的总体把握对工程概况的了解应该是某个工程的整体的了解概括,对该工程在印象中有一个总体的轮廓。其中该工程的面积和层高以及该工程的用途等等的关键数据都回在工程概况中得到体现。

回帖成功

经验值 +10