在百度图片上发现阻水圈是一个类似皮筋一样的东西,止水环就是一个环状的东西,我想问的是他们安装位置是不是都是管根底部,位于楼板的上面?第二个问题是止水环安装了,套管上还要加止水翼环不?急需高手解释下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • brand120
    brand120 沙发

    第一个问题应该是在楼板里。我记得UPVC管穿楼板可以不放防水套管,而是直接在官道上粘一个止水环,也是UPVC材质,位于楼板里,好像图集上有的。第二个问题我觉得应该是套管都可以取消了吧,当然前提是UPVC管,如果是别的管道,应该是没有直接连在官道上的止水环吧,而是要预埋刚性防水套管的,就是有翼环那种。

    2018-03-06 14:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • htgssb
    htgssb 板凳

    用于建筑穿墙管上的止水环材质是碳钢的,不是橡胶的,也叫套管翼环或者翼环,名字很多,套管一般都加止水环,刚性一片,柔性三片,加长的根据图纸要求。我就是专业的防水套管及管道配件厂,有需要的可以联系:15515674759