多层建筑的封闭楼梯间是否需要设置加压防烟系统
这次做到一个常熟的项目,高层办公楼的裙房除了有整幢建筑的电梯外,另外设了一个观光电梯及楼梯间,裙房5层,小于24米,不过楼梯间和前室是暗的,这个要不要设机械加压防烟系统啊??
发布于
2006-01-12 18:21:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tiamo2003
多多向hhbox学习!
2006-01-13 18:27:13
来自 PC
评论
举报
hhbox
主楼是高层,裙房楼梯间一样套高规,高规允许裙房采用封闭楼梯间,条件是靠建筑外墙且满足自然采光通风,否则应设防烟楼梯间.按楼主描述的应为防烟楼梯间,应设机械设施!