土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
水塔来满足初期用水行吗?
水塔来满足初期用水行吗?
一个小区内的采用临时高压系统,小区一个高位水塔,初期水量由水塔来满足,其他建筑不设置消防水箱,这样的方式可行吗?
谢谢
发布于
2006-01-12 17:10:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
malong_555
楼上两位的想法和我 相同,感谢..
我考虑的主要是以规范条纹的规定的实质来进行,规范中要求分开,主要是因为水质易污染的原因,而且是水箱,或水塔中生活水比例占很小的情况,使水流不畅造成污染.
但这个情况确实特殊,500方的水塔,10方的消防初期水,我想应该可行吧.
我很赞成12楼的一种解释,就是水塔容量很大,火灾时对消防时也会更有利一些.
感谢所以回复的同仁.
希望大家再多给些意见!
2006-01-13 14:41:13
来自 PC
评论
举报
jun.167
考虑一下能不能满足最不利消火栓的出水水压,完全可以这样做的,现在生活和消防合用水箱还是 有这样做法的,水箱的做法一般都能满足消防用水量不被动用,建议参考图集中生活给水与消防合用水箱的做法