土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试问约束.构造边缘构件中箍筋肢距,纵筋间距要求?

试问约束.构造边缘构件中箍筋肢距,纵筋间距要求?

发布于:2006-01-12 17:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人看法:
约束边缘构件
箍筋肢距200以内(规范为300),纵筋间距200以内
构造边缘构件
箍筋肢距300,纵筋间距300
不知可否?
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    约束边缘构件有体积配箍率的要求,肢距太大根本不能算够,尤其是一级、特一级的时候,所以一般不会超过300mm的,只有构造边缘构件很容易超。
    2006-01-12 17:43:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。