土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 十一层塔楼需不需要配火灾自动报警

十一层塔楼需不需要配火灾自动报警

发布于:2006-01-12 17:07:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大哥,请问十一层塔楼需不需要画火灾自动报警

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • btbfht
    btbfht 沙发
    应设声光报警器和消火栓报警按钮,如果为高级住宅应设。
    2006-02-10 11:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • 乒坛高手
    乒坛高手 板凳
    不需要,2005年版的高层建筑防火规范
    9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:

    9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库;
    9.4.2. 2 高级旅馆的客房和公共活动用房;
    9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅;
    9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间;
    9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库;
    9. 4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景;
    9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房;
    9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库;
    9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室;
    9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室;
    9.4.2.1l 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房;
    9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层;
    9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间;
    9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室;
    9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

    不需设置
    2006-02-10 09:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷针的保护范围

在屋顶上装设避雷针时,避雷针的计算高度从地面算起还是从屋顶算起??

回帖成功