自喷第4.2.9条第3点:应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;请问这里的泄水阀是指在水流指示器后安装呢?还是指水泵房里的泄水管上的泄水阀?这次审图的提出要我在水流指示器后再安装泄水阀,我的理由是可以由水泵房里的泄水管泄空,审图理由是如果由水泵房里的泄水管泄空的话,那水流指示器就要倒流了,审图意见是水流指示不得在任何情况下倒流,即使是检修也不能倒流!各位同仁,发表发表意见看!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句但稳压泵也能合格证压力
回复 举报
同意
回复 举报