土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 经济器补气口可否开在压缩机入口处?

经济器补气口可否开在压缩机入口处?

发布于:2010-09-25 22:47:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻机能力不够,加一个经济器是否可以提升制冷能力?网上看到经济器补气口要开在吸气结束处,落落的问一下开在压缩机入口处有何坏处?
双螺杆压缩机,制冷剂为氟利昂,滑阀调节负载
本人菜鸟的很……麻烦各位大侠帮助解惑……

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cjruisan
    cjruisan 沙发
    学习年个
    2012-05-12 17:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    接到压缩机入口起不到降低排气温度降低功耗的作用还有一般情况经济器出口的液体温度一般比饱和温度也就低几度而且经济器的压力要比蒸发压力高很多会使低压升高反而起不到节能降耗的作用
    2010-12-08 22:57:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多