土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!房间内供暖温度出现分层~帮找原因!!

急!房间内供暖温度出现分层~帮找原因!!

发布于:2006-01-12 12:47:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个宾馆的标准间,层高3m左右,末端设备为是风机盘管,送风方式为上送下回,侧吹。制冷时没问题,但制热时会出现温度分层(上部分温度较高,下部分温度较低,20度左右)~~~送风口处实测温度为32度。风口风速在3m/s左右。
帮忙找找原因,想想解决方法咯!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fantingting21
    fantingting21 沙发

    旋流风口一般都用在大空间里,比如飞机场,或者是电影院。你这一个小小的宾馆没有必要这么破费!
    2006-01-15 15:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • leishiyuan
    leishiyuan 板凳
    同志们~~感谢啊~~
    风口的下方有一圈突出墙面的浮雕(用于房间装饰的)约20公分~~
    风叶的角度似乎尸不好调整~~
    如果是换成喷口或旋流风口能行得通不???