一会所。上面二层,地下一层,地下一层房间主要为 SPA 用房。
对于地下一层,自己如下设计:排风与排烟共用,每个房间都进行排烟。每个房间为一防烟分区,走道为另设分区。

排风:换气次数取4,排风量为新风量的 百分之八十。

空调系统:模块机+风盘+新风。

困扰的主要为 排风量 和新风量的 计算问题。。

请指点。。在线等

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jackielee_2005
    同意4楼的说法。
    2010-09-27 14:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • yangxi0220
    yangxi0220 板凳
    《措施》4.11.1
    1。在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50的房间外,排烟口可设置在疏散走道,其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平米不小于120计算确定。

    按上述“其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平米不小于120计算确定。”
    我现在划分防火分区之后。计算就是通过上述“分区内疏散走道面积和需排烟的各个房间”比较来确定排烟量。
    我理解是 ,着火一般为一个处着火,所以这样设置应该没问题的。
    各位觉得呢。。
    2010-09-27 14:25:27

    回复 举报
    赞同0