土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长宽比为3左右的3层框架,由于端部外挑3m,层间位移比总算不过去啊

长宽比为3左右的3层框架,由于端部外挑3m,层间位移比总算不过去啊

发布于:2010-09-25 16:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
长宽比为3左右的3层框架,由于端部外挑3m,层间位移比总算不过去啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukj
    zhukj 沙发
    和是否有悬挑关系不大,主要是底层高度过大或者底层柱截面过小造成的。
    最有效的方法是加大柱截面,尤其是角柱的截面。

    另外检查一下计算参数,有些参数影响还是比较大的,比如中梁刚度增大系数和周期折减系数。
    2010-09-26 14:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • liaoxiaojunming
    调柱梁板特别是调柱尺寸。另外取对参数。
    2010-09-26 13:47:26

    回复 举报
    赞同0