土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10MWp光伏电站并网接入问题

10MWp光伏电站并网接入问题

发布于:2010-09-25 13:52:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前面已做过几个MW级的光伏并网电站设计,但并网接入部分不在总包工程内,设计和施工都是业主另行委托的。但最近一个10MWp项目将该部分放到总包合同内了,由于我以前是做供配电,这部分内容都是电力设计院范围,接触不到,请高手不惜赐教。

项目概况:总容量10MWp,直流系统经逆变后接入10台升压变,升至10KV汇总后一根电缆接入0.5km远的110KV变电站10KV侧。
接入系统评审意见:继电保护,要求10KV线路配置光纤电流纵差保护及相应的后备保护,通道为专用纤芯
系统调度自动化,要求远动信息送至中调,转发地调;电量计量设考核点和关口点,电能信息送至中调,设置A类电能质量在线监测装置,配置电力调度数据网及安全防护设备等。
系统通信,架设12芯ADSS光缆、配置155Mbit/s容量SDH光传输设备,接入电力通信网,配置至中调PCM终端设备。
我对上述内容不太熟悉,有谁给指点一下,或给点参考资料,先谢谢了。该部分内容拟委托当地电力设计单位设计,但因为要配合,所以我也要学习了解。请高人指点啦。

[ 本帖最后由 shinewise 于 2010-9-25 14:08 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • llln007
    llln007 沙发
    我也希望有人给指点下,求高人
    2010-10-27 11:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • swhongx
    swhongx 板凳
    谢谢楼主分享知识经验!!!!!!!
    2010-10-03 09:33:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关PLC控制

求助: 哪位老兄熟悉凌格风空压机PLC控制器型号:MAM-KY01S,此控制器经常显示错相,ERR指示灯闪,如何解决。设置软故障还是PLC本身出了问题。开机可以工作(电调情况下),自动卸载3次后就会出现“错相”故障而停机。希望给予解决,并有接线图更好。在此拜谢!

回帖成功

经验值 +10