土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换结构侧向刚度比计算的问题

转换结构侧向刚度比计算的问题

发布于:2006-01-12 08:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于底部大空间上部为框剪的转换结构,其侧向刚度比应满足高规附录E的要求。但这里有个问题,就是上部结构的实际刚度受填充墙的影响,而底层填充墙少。软件里的周期折减系数并不用来计算刚度,而是用来计算地震影响系数。而软件又无法针对不同的楼层设置不同的折减系数。所以,对于转换结构,软件计算出来的侧向刚度比实际是不符合实际的。那对于这点大家一般怎么处理呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bestbear299
    bestbear299 沙发
    剪力墙结构填充墙刚度影响较小,
    对框架结构大些.
    2009-08-20 15:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • jetm
    jetm 板凳
    用gscad考虑填充墙的约束,可以实现
    2009-08-18 10:21:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范抗震概念设计要点

1 背景材料 七十年代以来 ,人们在总结大地震灾害经验中发现 ,对结构抗震设计来说 ,“概念设计” 比“计算设计”更为重要。 1 990年 1月开始施行的《建筑抗震设计规范》GBJ11 - 89(以下简称 89抗震规范 )中列出了工程设计中必须遵守的规定 ,来保证“概念设计”在实际工程中的实现。概念设计在实际工程设计中提高结构抗震能力方面发挥了重要作用。 概念设计就是以工程概念为依据从有利于提高结构抗震力的概念上 ,用符合工程客观规律和本质的方法 ,对所设计的对象作宏观的控制。 1 990年以来 ,结构工程师将概念设计应用于实际工程中取得了很好的效果。同时随着建筑业的发展 ,建筑的体型、功能的日新月异的变化与要求 ,我们发现 89抗震规范中规定的概念设计内容不够全面。 2 0 0 2年 1月实施的GB50 0 1 1 - 2 0 0 1《建筑抗震设计规范》 (以下简称新抗震规范 )对概念设计的要求作了更全面、更符合实际的规定 ,尤其是增加了“不规则建筑结构的概念设计” ,使得概念设计在工程中的应用更具体更明确地落到实处 ,切实提高了结构的抗震能力。“概念设计”愈来愈受到国内外工程界的普遍重视。

回帖成功

经验值 +10