土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 某大型会议中心防屈曲耗能支撑结构设计

某大型会议中心防屈曲耗能支撑结构设计

发布于:2010-09-25 10:12:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

某大型会议中心为2010年上海世博会较大的一个场馆,主体结构为框架2支撑结构,针对结构平面布置复杂、结构抗震要求高等特点,结构采用防屈曲耗能支撑钢框架结构体系。提出防屈曲耗能支撑的布置原则和分析方法,采用Pushover分析法追踪不同地震水平下本工程结构的抗震性能,包括水平力与变形的关系、结构塑性变形发展过程、结构的延性评价。
分析结果表明:采用防屈曲耗能支撑能有效减小作用在结构上的地震力,耗散地震能量,结构整体具有较好的延性,地震作用下的破坏部位可以预见;对防屈曲耗能支撑安装前的施工阶段进行验算以说明施工阶段主体结构的安全性;通过与普通支撑结构的技术经济性比较,评价防屈曲耗能支撑结构的合理性和可行性。采用防屈曲耗能支撑既能提高结构的安全性和可修复性,又可以有效降低主体钢结构用量。



附件名:20109251285380764558.zip

文件大小:791K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • michael8101
    michael8101 沙发
    好东西,多一点关于具体计算方面的东西就更好了
    2012-12-28 12:16:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屈曲约束支撑和普通支撑的混合布置研究

论文简介:  为了满足降低造价的需求,通过算例分析考察了屈曲约束支撑和普通支撑混合布置方式的经济性和结构合理性。针对一个八层典型学校建筑,设计了20 个结构方案,其中采用了抗弯框架、中心支撑框架、屈曲约束支撑框架和下部楼层屈曲约束支撑、上部楼层普通支撑的混合框架等四种结构体系。比较了这些方案的结构综合造价以及由弹塑性时程分析得到的强震反应,结果表明:屈曲约束支撑框架和混合框架在7 度以上烈度

回帖成功

经验值 +10