关于陆耀庆的实用供热空调设计手册,自己感觉里面的矩形三通并不全面,
1 手册上很多三通要求同高,有的甚至同宽高,这在现实画图中很难实现,(施工就更不用说了)
2 有很多鸿业上能做的三通都查不到,比如T形分流三通(一根主管左右分90度分为两根支管) ,手册里就没有。
3 E-9 的T分流三通很好做到了不同高宽,可是却没有相对应的不同高宽的T形合流三通,(有Y形合流三通,但是却要求同宽高) 这就很难计算风压,选排烟风机了!(不想估风压)
4 L-4的多叶阀角度以及风阀的叶片如何确定?L-1蝶阀的角度如何选取?手册均给了范围,却无从下手!
5 无矩形四通。
6 L-7的局阻系数与鸿业软件相差10倍
希望大家踊跃发言,我对此很是费解!是手册不全,还是我没看明白呢?很苦恼!