我做了一个小区,16栋6层住宅,小区入口一排2层商业用房(一个开间一个开间的那种),商业用房室内设消火栓。室外消防用水20L/S,室内消防用水10L/S
小区市政管网最低压力0.03MPa,最高0.2Mpa
由于无法满足室外消火栓0.1MPa的消防取水压力要求,我没设室外消火栓,给他搞了2个消防水池,消防水池内存贮室内,室外消防用水。216吨(取250吨)
商业用房的消防水箱6吨,我放在了邻近的6层住宅屋顶,保证了初期10min消防水量和水压。
问题:
1. 对于像2层这样的商业,能否只给保证初期10min水量和水压,后期的2h室内消防用水我只存贮到室外消防水池中,待消防车到场后室内外的消防一并交给消防车。
即:室内后期的2h室内消防只存贮用水,不自备增压泵加压?
2. 由于小区较大,我量了一下要设2个消防水池才能保证150M的要求,我想只在小区中央设一个消防水池,而用PVC-U管道将消防水池内的消防用水引到小区两端的2个取水口,这样就能保证消防车能取水,同时又节省一个消防水池,这样行不行?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
longly
沙发
楼主,俺是新手,商业网点的住宅楼的消防怎么做啊?商业房每间(套)都要设消火栓吗?住宅部分呢???
2006-02-09 22:26:09
赞同0
-
fjc5196
板凳
楼主的想法应先和当地消防部门商议;我个人同意14楼的说法。。。