土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问关于断桩的问题如何解决

请问关于断桩的问题如何解决

发布于:2010-09-24 20:40:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问在施工静压预应力管桩时,当桩进入到20m至25m时,就出现断桩,现场已施工了10根桩,结果断桩5根,预应力管桩管径为400,强度为C80 A型桩。本工程地质大概情况为:
1.淤泥层15m;
2.粉质粘土层5m;
3.砂质粘性土层7m;
4.全风化花岗岩层5m;
5.强风化花岗岩层。
设计管桩长度为了36m到45m。另外,旁边正施工工地用的是锤击桩,但没出现这种情况,两个工地的桩尖都是一样的,同一个设计单位设计的。请问以上情况怎么解决,最好不用换桩机。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:51 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 007wenjian
    007wenjian 沙发
    本身静压是没问题,从楼主所说的情况来看,初步判断静压时,送桩速度过快!
    2010-12-13 15:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuecheng000
    yuecheng000 板凳
    静力压桩 出现断桩现象 而锤击却没有问题 说明设计的时候没有考虑到地质
    2010-11-19 15:04:19

    回复 举报