土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 滤波(消谐)装置的设计方法

滤波(消谐)装置的设计方法

发布于:2006-01-11 14:24:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。
现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。
经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。
听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气
    14楼的朋友是否能直接回答问题呀 关注中
    2006-01-26 11:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • godbb
    godbb 板凳
    哪有那么复杂呀

    介绍个资料找吧
    http://www.china95598.com

    有的
    2006-01-13 12:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于故障区域选择性连锁的详细说明或应用经验

许多场合相同电压等级级联的级数很多,而且各处发生故障时的故障电流无明显差别,保护只能通过时间上逐级配合以保证选择性,到最上面一级的保护动作时间就很长,保护的快速性很低,无法满足一次设备热稳定的要求。 象施乃德,ABB等带电子或微机型的保护的低压断路器的样本说明书中,都提到通过增加上下级开关保护的连锁接线,可达到区分故障区域的,本级保护快速出口,上一级保护等候准备后备动作.....,说明不彻底。 如有哪位老师有相关的技术说明或应用经验的,请多指导。

回帖成功

经验值 +10