土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 滤波(消谐)装置的设计方法

滤波(消谐)装置的设计方法

发布于:2006-01-11 14:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。
现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。
经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。
听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yhh1900
    yhh1900 沙发


    1)第二次现场测量数据错误。变压器额定电流为700A左右。
    2)设置的滤波回路主要考虑:3次5次7次,兼顾补偿容量即可满足要求。
    3)电抗工程师回复正确。
    2007-08-26 18:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • qzhk-99
    qzhk-99 板凳
    有需求,希望谁有的话发到qzhk-99@163.com
    谢谢!!
    2007-06-26 17:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个消防审核意见

1.一台电动消防泵,三级负荷审核意见要求泵房加应急照明-有用吗?2.泵房邻近小变电所,原由变电所低压母线直配.消防审核意见可以,要两个回路末端切换-有必要吗?

回帖成功

经验值 +10