V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?
V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?
V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?
发布于
2006-01-11 12:19:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
gyw2006
4楼的朋友,恕我当时不谨慎,说错了.
上述图中,V/V接法中的B相可以不接熔断器,我也查了很多的资料.
如中国电力出版社出版的<电力系统运行实用技术问答>中的P136页,
中性线(包括接地线)上不装熔断器.这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,会使断线闭锁装置失灵或使绝缘监察电压表失去指示故障电压的作用.
2006-01-12 07:59:12
来自 PC
评论
举报
lizhenbao_jinan
那为什么单相互感器接线中的接地线不加保险
2006-01-11 16:08:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lizhenbao_jinan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
521
回复
4257
粉丝
4
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 242 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
上述图中,V/V接法中的B相可以不接熔断器,我也查了很多的资料.
如中国电力出版社出版的<电力系统运行实用技术问答>中的P136页,
中性线(包括接地线)上不装熔断器.这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,会使断线闭锁装置失灵或使绝缘监察电压表失去指示故障电压的作用.