请教主变保护动作

发布于:2006-01-11 10:22:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近有一个35kV变电所发生一次主变保护动作
变电所内两台容量相同的主变,正常运行方式:一台主变运行,另一台主变备用
操作人员操作备用变时,误先合备用变10kV侧开关,合闸过程中,运行主变比率差动保护动作,跳开运行主变两侧开关,造成全所失电。
请高手帮忙分析一下造成此次保护动作的可能原因。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tianuu
    tianuu 沙发
    "和应涌流”。
    2006-01-27 21:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • lmy555
    lmy555 板凳
    同意8楼的看法,
    2006-01-27 01:17:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。