土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜自启

高压开关柜自启

发布于:2010-09-23 19:31:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
保护装置遥信事件
流水号 变位信息 遥信名称 变位时间
1117 分 开关跳位 2010-9-23 16:40:17:023
1118 合 开入9 2010-9-23 16:40:17:049
1119 合 开入10 2010-9-23 16:40:17:067
1120 合 开关合位 2010-9-23 16:40:17:091
1121 分 开入9 2010-9-23 16:40:24:423
1122 分 开关合位 2010-9-23 16:41:28:612
1123 分 开入10 2010-9-23 16:40:17:635
1124 合 开关跳位 2010-9-23 16:40:17:684
名词解释
开入量:开入量就是根据触点的状态来决定输入测控装置的输入电位,当触点闭合则输入高电位,当触电打开则输入低电位。开入量的例子:闸刀或者开关的辅助触点等
遥信:主要是指远程测试开关的当前状态,如是否合闸,是否储能等
请问是不是保护装置的问题呢?我这开入9、10都没有接线;DCS也没有动作,后台也不能操作,是什么原因?请高手解答。(国电南自的保护)
  • shwj89
    shwj89 沙发
    如果是后台监控报的话,你看看是不是后台机里的设置有问题,或者是你的保护装置设置有问题
    2010-09-23 20:10:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手问题

谁能告诉我,最小抽屉单元1模数中的模数代表什么意思?是指高度吗,那是指多少高呢?

回帖成功

经验值 +10