发布于:2010-09-23 14:55:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、大楼地下设置低压配电室,里面放了6台低压开关柜,每台柜单独一回路从室外箱式变配电所引过来,其中AA1柜进线是由两根120平方电缆并列运行的,后来准备送电去箱配处查看,发现把两根120平方电缆分别接在一个断路器上(其中一个是备用)。而AA1柜的电缆是并接在一起,这样送电会有什么后果?
2、前天1米长的线型LED地埋灯安装好,调试都会亮,亮的时间长也没事,但昨天晚上下大雨,只能亮半个小时,半个小时一到,断路器就会跳掉,后来把断路器换大为25A还是只有半个小时就跳。线路设计用的是4平方的电缆,10A的断路器。怀疑地埋灯不防水,今天查看的时候灯具里面也有水气,小水滴?
3、监控室里的设备(硬盘录像机之类)每次停电,用过发电机之后,总有几样坏掉,怀疑是发电机启动时电压波动大烧坏的,大家看下?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句问1:此种接线方式极不合理又危险;
问2:加强埋地灯接线端子处绝缘处理;
问3:加ups;
回复 举报
首先在运行方式上是不符合规范的.
其次2个开关怎么整定?各占50%吗?但是运行起来电流的分配不可能刚好50%的.整定值大了又起不到保护作用.
这只是施工过程中或者运行中的实在没办法的应急措施.因为电源端没有足够容量的开关.
回复 举报