关于正压风机的类型,其实在《高规》8.3.9 有表述,“机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机”,显然并没有限定选用什么类型的风机。
2010-09-25 13:21:25
赞同0
-
villagerchan
板凳
1、只要风量和风压满足要求,具体选用什么类型的风机没有要求。
2010-09-25 13:18:25
赞同0
加载更多回复 举报
2、32层+2层地下室,合用前室和防烟楼梯间的加压送风系统均需分段设计。一般是楼梯间分地上和地下两个加压送风系统;合用前室可以分-2~15和16~32两个加压送风系统。风量按计算风量与《高规》表8.3.2-2规定的风量16000/12000m³/h其中的最大值选用。