土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手问一个风机选型问题 盼高手回答

新手问一个风机选型问题 盼高手回答

发布于:2010-09-23 12:15:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、设置于屋面的正压风机的选型,32层楼梯间自然排烟,合用前室是32000m³/h,
我看风机有混流式SWF的,屋面式DWT的,有离心式的,等等,该用什么的呢?
还有风机压力如何选取?有选1000pa+的有的选500pa的还有2、3百pa的,功率差别也非常大
高手们一般选什么型号的风机?

2、比如32层+2层地下室,地下室这合用前室跟楼梯间防烟如何做?也按规范16000/12000m³/h?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • villagerchan
    villagerchan 沙发
    关于正压风机的类型,其实在《高规》8.3.9 有表述,“机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机”,显然并没有限定选用什么类型的风机。
    2010-09-25 13:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    1、只要风量和风压满足要求,具体选用什么类型的风机没有要求。

    2、32层+2层地下室,合用前室和防烟楼梯间的加压送风系统均需分段设计。一般是楼梯间分地上和地下两个加压送风系统;合用前室可以分-2~15和16~32两个加压送风系统。风量按计算风量与《高规》表8.3.2-2规定的风量16000/12000m³/h其中的最大值选用。
    2010-09-25 13:18:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多