阅读下一篇
转来的帖 ————2010年案例基本已完整,请大家继续补充1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句按规范:T大于等于12h,H取4米
因选两个池,故Q=1520/2=760方/d,计算得出A=95方,d=(4A/3.14)0.5=11.0米
楼上说的按固体负荷校核,A=QC/G,请问C怎么得到?盼解答,QQ:345796609
回复 举报
(A)14.0m (B)12.5m (C)12.0m (D)11.0m
回复 举报