土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电子厂洁净度超标的问题,求教
芯片厂,漂片工序,千级。今天发现0.5UM颗粒达到几十万,最好时有二百,测高效无泄漏。房间无泄漏,送风量,压力均符合要求。设备也没发现泄漏。查了一天没有找到原因,想各位大侠求救。

全部回答(6 )

  • 53qiuxuan
    我觉得是HEPA安装泄漏的因素比较多一些。
    有试过天花开孔较大没做好密封的案例。
    2010-10-11 16:50:11 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    注意排查各粒径的粒子特征,是否其他的粒径粒子也超标;根据数量异常的粒子粒径可进一步结合现场条件判断出是HEPA泄漏还是房间有发尘源。

    仪器和测法正常的情况下:
    如果大粒径明显持续超标就很大可能意味着HEPA的泄漏;

    而只有小粒径的明显异常一般不要考虑HEPA泄漏,主要考虑室内人为或工艺异常而产生的尘埃!
    基于你的描述,洁净室管制是否严格一般应该予以重点考虑:保洁是否到位、藏污纳垢处是否存在死角、人员更衣管制是否严格。同时工艺条件(人流物流、工艺辅料)是否与原来有明显变化;系统回排风是否异常;送风量是否有明显衰减……都排查一下。