我们在设计的时候规定试桩值为单桩特征值的2倍,请问施加2倍力的时候,桩如果破坏了就不能当工程桩来用了怎么办?有人说混凝土强度等级提高一级,但是提高一级后,也许桩不会破坏,那试桩有何意义?高手解答下啊。

[ 本帖最后由 qiujianle 于 2010-9-21 23:02 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mandyxu
    mandyxu 沙发
    学习了:call:
    2010-10-15 18:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • hejoys225
    hejoys225 板凳
    一般实:handshake 际承载力都大于设计时估算的承载力,所以很少出现此情况的