土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助炭黑的除尘风速

求助炭黑的除尘风速

发布于:2010-09-21 21:42:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
紧急求助,一橡胶实验室,需要炭黑,在搅拌和加料时产生扬程,
故需要除尘,请问:1。风罩的面风速一般取多少?
2。主排风管的风速在水平和竖直状态下一般取多少?
3。 此类情况下,除尘风机是否考虑防爆?
我查了很多资料,总是找不到以上的内容。谢谢各位大侠。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lemonocean
    lemonocean 沙发
    谢谢。这个数据出自于什么规范呢?
    2010-09-23 17:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • chengdt
    chengdt 板凳
    炭黑的粒径小,可参考轻矿物粉尘
    1.排风罩的罩口风速:不大于0.6m/s;
    2.水平风管风速不小于14m/s,垂直风管风速不小于12m/s;
    3.除尘风机应选的是离心风机,不需要防爆;
    4.过滤材料采用防静电材质,最好防水、防油处理过。