遇到一个问题,请大家帮忙给分析一下,先谢了!
高速泵(重载起动)75kW 380V,我给它加了一个90kW的变频器,但是起不来,后来改用110kW变频器,能够起动,请帮忙分析一下90kW变频器为什么不行??

全部回答(18 )

  • xintaijuedingyiqie
    有些变频器厂家铭牌有夸大之嫌
    2014-05-24 14:47:24 来自 PC 评论 举报
  • tieyunchu
    变频器有通用型和矢量型两种 前者适用于风机 水泵负载。后者适用于恒转矩负载。你说的这种情况虽然是水泵负载,但是重载启动。应属于恒转矩负载。应选矢量型变频器,变频器功率比负载功率大1.1倍即可。