土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压30KVA电容器切换用的交流接触器是特殊的吗
公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?

全部回答(16 )

  • 欢快的
    30kvar电容器,可以选用天水CJ19-63A接触器,可以选用上海人民B50C接触器,可以选用施耐德LC1-DWGK.等等。按通用选择计算电流60A以上的专用切换电容接触器就可以了。与普通接触器最大的不同是用限流的能力。
    2006-10-03 01:45:03 来自 PC 评论 举报
  • hitton



    2006-09-27 13:58:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10