土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压电机(1600kw)软起动

10kV高压电机(1600kw)软起动

发布于:2010-09-21 14:52:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    计算一下线路损耗,在负荷端装一台有载调压10/10KV变压器,容量也需要6300KVA以上!
    2010-09-23 10:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • sjsj3645232
    sjsj3645232 板凳
    35kv供电现在不成立,现在只能是10kv供电,又是政府工程,又要这样做,还要做设计,我也头昏,想请教一下各位
    2010-09-22 23:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何处理同一台设备多份停电票问题?

你们那里如何面对同一台设备在检修期间办理的多份停电票的问题?由于同一台设备在检修期间可能存在交叉作业,不同的部门都要办理停电工作票。这样问题就来了,当某一部门工作结束后,就会持停电工作票去办理送电手续,容易发生误送电情况!!!面对这一问题,你们那里都有什么好的作法???(若有表达不清楚的地方欢迎指正)

回帖成功

经验值 +10