筒体角部底部加强区约束边缘构件到底区分不区分阴影区和非阴影区?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 23258490
    23258490 沙发
    长度是取1/4 这个没错 大家都有共识 约束边缘构件范围其实就是Lc,还是得分阴影区和非阴影区,但是和前面第7章不同的是非阴影区部位必须采用箍筋 答案应该还是400 400 250
    2010-09-22 21:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • luyu2002
    luyu2002 板凳
    参照《混规》11.7.14.4,11.7.15,我想应该选择400、400、250的那项
    2010-09-22 20:51:22

    回复 举报
    赞同0