地下车库还需设屋顶水箱吗?
地下车库还需设屋顶水箱吗?
如题,一个底下车库,地上是一层,地下车库1500多平米,设有消火栓和自喷系统,根据计算,设了一个150立方的消防水池.消防水直接由消防水池共给.请问,这时是不还是考虑在屋顶设置消防水池,保证火灾时前10分钟消防供水啊?甲方不想增设这屋顶消防水箱,请问这样行吗?
发布于
2006-01-10 15:12:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhxiafang@co163
建议采用一个简单的稳高压系统,主泵+稳压泵+气压罐
2006-01-13 12:27:13
来自 PC
评论
举报
lqm_17
谢谢几位啊,六楼的,这车库附近都是2到三层的小别墅.没法利用.我现在打算再屋顶增加个水箱或是气压罐之类的增压设备.
只是有点迷惑,这两天我在网上看了一些水友上传的类似的地下车库水施图,怎么大都是接水泵房或是市政管网而没考虑屋顶的增压设备啊,直接接水泵房的,他们的火灾前10分钟的用水量如何解决?
2006-01-13 10:52:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lqm_17
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
111
回复
564
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
加载更多只是有点迷惑,这两天我在网上看了一些水友上传的类似的地下车库水施图,怎么大都是接水泵房或是市政管网而没考虑屋顶的增压设备啊,直接接水泵房的,他们的火灾前10分钟的用水量如何解决?