土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库还需设屋顶水箱吗?
如题,一个底下车库,地上是一层,地下车库1500多平米,设有消火栓和自喷系统,根据计算,设了一个150立方的消防水池.消防水直接由消防水池共给.请问,这时是不还是考虑在屋顶设置消防水池,保证火灾时前10分钟消防供水啊?甲方不想增设这屋顶消防水箱,请问这样行吗?

全部回答(7 )

  • zhxiafang@co163
    建议采用一个简单的稳高压系统,主泵+稳压泵+气压罐
    2006-01-13 12:27:13 来自 PC 评论 举报
  • lqm_17
    谢谢几位啊,六楼的,这车库附近都是2到三层的小别墅.没法利用.我现在打算再屋顶增加个水箱或是气压罐之类的增压设备.
    只是有点迷惑,这两天我在网上看了一些水友上传的类似的地下车库水施图,怎么大都是接水泵房或是市政管网而没考虑屋顶的增压设备啊,直接接水泵房的,他们的火灾前10分钟的用水量如何解决?
    2006-01-13 10:52:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10