土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题

关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题

发布于:2006-01-10 14:08:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、......
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s

规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢?
实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路,
那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全,
但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池,
不知大家有什么看法?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cming227
    cming227 沙发
    这个问题的答案是什么:)
    2008-08-01 17:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳

    多层住宅如果没有室内消防水量,8.3.3条就不用考虑了。
    至于室外成环,我认为尽量罢,真的不成环,还有“建设初期”可以说呢。
    2006-01-11 09:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防管和室外消防管能否合并?

我看过很多别人的施工图纸,比如建筑内有四根消防立管,消防立管和室外消防用水消防管直接相连,消防大队审核也没意见,可我认为室外消防管和室内消防管要单独设置,即四根立管应通过地下的横管连成枝状或环状,再与室外消防管连接。不知大家怎么做的 ,别人做的对的吗?